Теплоизоляционные материалы марки Armaflex вполне удобны для изоляции трубопроводов, проложенных под землей, поэтому они нередко используются для этих целей. Чтобы достичь оптимальных результатов и эксплуатационных характеристик теплоизоляции марок Armaflex, компания Armacell рекомендует придерживаться следующих правил:
во избежание механического повреждения материалов серии Armaflex не допускается прокладка заизолированных труб непосредственно по земле: давление труб (особенно больших диаметров) может привести к разрушению изоляции, сплющивая ее. Чтобы не допустить этого, рекомендуется использовать специальные поддерживающие устройства, например, подвесы Armafix;
для защиты изоляции от давления земли сверху Armacell рекомендует прокладывать трубу в специальных каналах, коробах или, например, в канализационных трубах, предназначенных для использования под землей;
Armaflex может быть смонтирован только выше уровня залегания грунтовых вод, поскольку с течением времени давление воды также может привести к порче изоляции и проникновению воды внутрь теплоизоляционного слоя (при этом теплоизоляция вообще потеряет смысл).

Относительно высокая влажность почвы, окружающей Armaflex, не является проблемой в случае правильного монтажа изоляции (например, с помощью клея Armaflex 520), т.к. этот материал обладает высокой степенью сопротивления проникновению влажности.

Компания Armacell не может рекомендовать для применения под землей материалы с низким сопротивлением проникновению влажности такие, как минерало- и стекловолокнистые или пенополиуретановые. Эти материалы легко намокают, поскольку абсолютной герметичности их поверхности добиться практически очень сложно.

Теплоизоляционные материалы из вспененного полиэтилена также не могут быть рекомендованы для изоляции трубопроводов, прокладываемых под землей. Это связано с ненадежностью клеевых соединений полиэтиленовой теплоизоляции, а также со значительной усадкой материала через некоторое время, способствующей расклеиванию продольных и поперечных швов.
Вверх Пожаловаться на сообщение Сказать спасибо
Просмотр профиля Отправить личное сообщение
Страница: 1 из 1 Вы можете просматривать темы
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете модерировать этот форум
Rambler's Top100
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.
Copyright © 2007-2010 Tagon.ru | Карта сайта
Copyright ©2007-2009 by Kasseler CMS. All rights reserved.